Рис 1. Оценка величины pH по данным NH3 and CO2 . Download134 kb В данном рассчете показано очень простой, но тем не менее важный факт о незначительном изменении рН при достаточно больших содержаниях растворенной углекислоты(или другими словами *нормальное*, нормированное по ПТЭ значение pH НЕ ГАРАНТИРУЕТ отсутствия или малого содержания CO2). |
|---|
|
Рис. 2. Оценка величины pH по данным NH3, N2H4 и CO2 . Download (132 kb)Главное отличие данной програмки от предыдущей - учет трех параметров при рассчете. Основные трудности в таких рассчетах это:
|
|
|---|
На рисунке 3 показано, что данные рН и электропроводности(удельной)состоят в некоторой ограничительной связи.
---Как пример показан перерасчет по котловой воде.
Если посмотреть лабораторные журналы при химический лаборатории( не говоря уже о сменных журналах химцеха) - то можно найти различные ошибки, вплоть до полного непонимания значимость и применимости данных химконтроля. Многие из них просто не укладываются ни в какие рамки возможного существования, но поскольку не регламентируются или четко не обозначены в ПТЭ - химический контроль на многих электростанция превращается в пустой
|
|
Рис. 3. Взаимное ограничение величин pH и удельной электропроводности по данным котловой воды . Download222 kb В этом рассчете показано почему грустно наблюдать *измеренное* значение pH (Na-катионированной пробы котловой воды) меньше 6 при удельной электропроводности 0.3-0.9 mkCm/cm. |
|---|
|
Рис. 4. Взаимооценка величин электропроводности,pH и хлоридов по данным котловой воды. Download (222 kb)Эта демонстрационная программа дает возможность быстрого и достаточно корректной оценки содержания хлоридов - что затруднительно или невозможно другими методами при стандарной эксплуатации. |
|
|---|