1. Інформаційну Систему Управління Лабораторними Даними ( так звана LIMS - Laboratory Information Management System); 2. Інформаційну Систему по управлінню ВХР (водно-хімічним режимом)енергоблоків; 3. Навчально-тренувальні модулі (ПТБ, ППБ, ПТЭ...). |
|
Рис 1. Оцінка величини pH по даним NH3 and CO2 . Download134 kb У даному розрахунку показано дуже простий, але тим не менш важливий факт про незначну зміну рН при достатньо великих вмістах розчиненої вуглекислоти(чи іншими словами *нормальне*, нормоване по ПТЕ значення pH НЕ ГАРАНТУЄ відсутності чи малого вмісту CO2). |
|---|
|
Figure 2. Оцінка величини pH по даних NH3, N2H4 та CO2 . Download (132 kb)Головна відмінність даної програмки від попередньої - врахування трьох параметрів при розрахунку. Основні трудності у таких розрахунках це:
|
|
|---|
На рисунку 1 показано, що дані рН та електропровідності (питомої) позв'язані певною ообмежувальною залежністю. Як приклад показаний перерахунок по котловій воде.
Якщо проглянути лабораторні журнали при хімічній лабораторії( не кажучи вже про змінні журнали хімцеху) - то можно знайти різні помилки, аж до повного нерозуміння значимості та примінимості даних хімконтролю. Багато з них просто не вкладаються ні у які рамки можливого існування, але оскільки не регламентуються чи чітко не визначені у ПТЕ - хімічний контроль на багатьох електростанціях перетворюється у пустий звук.
|
|
Picture 1. Взаємне обмеження величин pH та питомої електропровідності по даним котлової води . Download222 kb У цьому розрахунку показано чому сумно спостерігати *виміряне* значення pH (Na-катіонованої проби котлової води) менше 6 при питомій електропровідності 0.3-0.9 mkCm/cm. |
|---|
|
Рисунок 3. Взаємооцінка величин електропровідності,pH та хлоридів по даних котлової води. Download (222 kb)Ця демонстраційна програма дає можливість швидкого і достатньо коректної оцінки вмісту хлоридів - що утруднено чи неможливо іншими методами при стандарній експлуатації. |
|
|---|